三相11 . 4 k V 負載電流50 A,電功率為800 K W,其功率因數為
題目
三相11 . 4 k V 負載電流50 A,電功率為800 K W,其功率因數為
- (1) 61 %
- (2) 71 %
- (3) 81 %
- (4) 91 %
官方答案
(3) 81 %
解析
三相功率 P=√3×V×I×cosθ,先求視在功率 S=√3×11.4 kV×50 A=√3×11400×50≒987,000 VA≒987 kVA。cosθ=800/987≒0.81,即約81%。若為61%、71%、91%,實功率分別約602 kW、701 kW、898 kW,均與800 kW不符,故選81%。