民國103年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第26題
從事活線更換線路開關,其工作順序為
題目
從事活線更換線路開關,其工作順序為
- (1) 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關
- (2) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
- (3) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路)
- (4) 掩蔽活線→ 解開跳線→接跳線夾(旁路)
官方答案
(2) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
解析
活線更換線路開關時,須先以絕緣掩蔽具(防護管、絕緣毯)掩蔽鄰近的活線及接地部位,建立安全作業空間;再裝設跳線夾(旁路),使負載電流繞過待換開關;最後才能拆裝開關。如此可確保作業人員不致碰觸帶電部位,並維持用戶供電不中斷。故正確順序為掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關。