民國103年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第26題

從事活線更換線路開關,其工作順序為

題目

從事活線更換線路開關,其工作順序為

  1. (1) 接跳線夾(旁路)→掩蔽活線→拆裝開關
  2. (2) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關
  3. (3) 切開開關→掩蔽活線→接跳線夾(旁路)
  4. (4) 掩蔽活線→ 解開跳線→接跳線夾(旁路)

官方答案

(2) 掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關

解析

活線更換線路開關時,須先以絕緣掩蔽具(防護管、絕緣毯)掩蔽鄰近的活線及接地部位,建立安全作業空間;再裝設跳線夾(旁路),使負載電流繞過待換開關;最後才能拆裝開關。如此可確保作業人員不致碰觸帶電部位,並維持用戶供電不中斷。故正確順序為掩蔽活線→接跳線夾(旁路)→拆裝開關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料