民國103年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第31題
受電電壓為三相11 . 4 k V ,契約容量為1 , 000 K W ,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器 電表以計量電度時,其最適當之比流器額定為
題目
受電電壓為三相11 . 4 k V ,契約容量為1 , 000 K W ,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器 電表以計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (1) 400 / 5 A
- (2) 50 / 5 A
- (3) 800 / 5 A
- (4) 200 / 5 A
官方答案
(2) 50 / 5 A
解析
三相負載電流 I=P/(√3×V×cosθ)=1,000,000/(1.732×11,400×1)≒50.6 A。比流器一次側額定應接近實際負載電流,才能兼顧計量準確度與涵蓋範圍,故選50/5 A(比值10:1)。400/5、800/5、200/5的一次側額定分別為400 A、800 A、200 A,與50.6 A相差過大,在低負載下比值誤差更大,計量不準確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。