桿距60 M 導線重量為0 . 7 k g / M ,導線扯斷張力為3600 k g ,導線之安全係數為3 ,則該配電 線之弛度約

題目

桿距60 M 導線重量為0 . 7 k g / M ,導線扯斷張力為3600 k g ,導線之安全係數為3 ,則該配電 線之弛度約

  1. (1) 28 c m
  2. (2) 26 c m
  3. (3) 24 c m
  4. (4) 30 c m

官方答案

(2) 26 c m

解析

弛度公式 D=W L²/(8T)。導線重 W=0.7 kg/m,桿距 L=60 m,容許張力 T=扯斷張力÷安全係數=3600÷3=1200 kg。代入得 D=0.7×60²/(8×1200)=0.7×3600/9600=2520/9600≒0.2625 m,即約 26.25 cm,最接近 26 cm。計算時要注意桿距須先平方,且張力要用安全係數折減後的容許值,不能直接拿 3600 kg 代入。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。