民國103年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第55題

750 K V A 變壓器,其額定K V A 時之百分率阻抗為6 %,以1 , 000 K V A 為基準之阻抗P U 值為

題目

750 K V A 變壓器,其額定K V A 時之百分率阻抗為6 %,以1 , 000 K V A 為基準之阻抗P U 值為

  1. (1) 0 . 06
  2. (2) 0 . 09
  3. (3) 0 . 075
  4. (4) 0 . 08

官方答案

(4) 0 . 08

解析

標么值(PU)換算:電壓基準相同時,Z_pu(新基準)=Z_pu(舊基準)×(S_base新/S_base舊)。已知750kVA基準下%Z=6%,即Z_pu=0.06。改以1000kVA為基準:Z_pu(新)=0.06×(1000/750)=0.06×1.3333=0.08。阻抗PU隨基準容量增大而增大,與容量成反比。故答案為0.08(選項4)。其他數值0.06、0.075、0.09均不符計算結果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。