民國103年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第73題

單相負載75 K V A ,三相負載40 K V A ,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110 / 220 V ) 方式,其額定容量( K V A ) 之選…

題目

單相負載75 K V A ,三相負載40 K V A ,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110 / 220 V ) 方式,其額定容量( K V A ) 之選用,何者為宜

  1. (1) 25 - 25
  2. (2) 75 - 75
  3. (3) 100 - 25
  4. (4) 50 - 25

官方答案

(3) 100 - 25

解析

二具單相變壓器作開口三角(V-V)三相四線110/220V燈力併供時,單相75KVA由主變壓器中心抽頭兩半各擔37.5KVA,故主變壓器單相部分即75KVA;三相40KVA在V-V中每具擔負40÷√3≒23.1KVA。主變壓器合計75+23.1≒98.1KVA,副變壓器約23.1KVA,故選用100KVA與25KVA(100-25)最為適宜且留餘裕。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料