民國104年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第45題
於6 . 6 / 11 . 4 k V 配電線路裝設變壓器50 K V A 二台,開Y 接線時,一次側應選用
題目
於6 . 6 / 11 . 4 k V 配電線路裝設變壓器50 K V A 二台,開Y 接線時,一次側應選用
- (1) 5
- (2) 10
- (3) 20
- (4) 8 A 之熔絲鏈保護
官方答案
(2) 10
解析
每台變壓器一次側額定電流I=50 kVA÷6.6 kV≒7.58 A。熔絲鏈須能承受額定電流並留有保護裕度,通常取約125%:7.58×1.25≒9.5 A,選用標準額定10 A。5 A低於額定電流會誤熔,8 A雖略高於7.58 A但裕度不足,故選10 A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。