民國104年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第66題
接線工作注意事項,下列敘述哪些正確?
題目
接線工作注意事項,下列敘述哪些正確?
- (1) 不同材質之電線相連接,可於受張力處施行
- (2) 接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時仍應用套管壓接
- (3) 不同材質之電線相連接,應在跳線或分歧點施行接續為原則
- (4) 導線之接續,採用壓接為原則
官方答案
(2) 接戶線張力處原則上不可有接頭,不得已時仍應用套管壓接、(3) 不同材質之電線相連接,應在跳線或分歧點施行接續為原則、(4) 導線之接續,採用壓接為原則
解析
接戶線在張力處原則上不得有接頭,因接頭處機械強度與導電性均較差,不得已時須以套管壓接並確實壓緊;不同材質(如銅與鋁)相接會產生電化學腐蝕,應避免在受張力處接續,宜選在跳線或分歧點等不受拉力之處,並使用銅鋁接續端子。導線接續以壓接為原則,可降低接觸電阻、避免鬆脫與過熱。故 2、3、4 正確;1 主張在受張力處連接不同材質電線,違反上述原則。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。