民國104年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第31題

使用比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 須注意其二次側

題目

使用比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 須注意其二次側

  1. (1) 比流器可以短路或開路狀態;比壓器必須是短路狀態
  2. (2) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態
  3. (3) 比壓器可以短路或開路狀態;比流器必須是短路狀態
  4. (4) 比流器必須是開路狀態;比壓器必須是短路狀態

官方答案

(2) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態

解析

比壓器(PT)二次側不得短路,否則一次側相當於短路而燒損,故二次側應保持開路(高阻抗)狀態;比流器(CT)二次側不得開路,開路會感應高壓危及人員並損壞絕緣,故二次側必須短路(低阻抗)。因此比壓器開路、比流器短路,選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料