民國104年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第31題
使用比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 須注意其二次側
題目
使用比壓器( P T ) 及比流器( C T ) 須注意其二次側
- (1) 比流器可以短路或開路狀態;比壓器必須是短路狀態
- (2) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態
- (3) 比壓器可以短路或開路狀態;比流器必須是短路狀態
- (4) 比流器必須是開路狀態;比壓器必須是短路狀態
官方答案
(2) 比壓器必須是開路狀態;比流器必須是短路狀態
解析
比壓器(PT)二次側不得短路,否則一次側相當於短路而燒損,故二次側應保持開路(高阻抗)狀態;比流器(CT)二次側不得開路,開路會感應高壓危及人員並損壞絕緣,故二次側必須短路(低阻抗)。因此比壓器開路、比流器短路,選 2。