民國104年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第39題

拖拉2 條1 / C 25 k V 500 M C M 交連P E 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 等於

題目

拖拉2 條1 / C 25 k V 500 M C M 交連P E 電纜,計算其磨擦力時,校正常數K 等於

  1. (1) 1 . 0
  2. (2) 1 . 5
  3. (3) 1 . 3
  4. (4) 1 . 2

官方答案

(4) 1 . 2

解析

電纜拖拉摩擦力計算中,校正常數 K 用以修正多條電纜同時拖拉時相互擠壓造成摩擦增加的情形。依配電線路電纜拉放計算,單條電纜 K=1.0;兩條電纜同時拉放時相互接觸、摩擦倍增,校正常數取 K=1.2。題目為 2 條 1/C 25kV 500MCM 交連 PE 電纜,故 K=1.2。公式:T=K·μ·W·L,K 即多纜修正係數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料