民國104年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第7題

變壓器V - V 結線,如結線正確時電壓為220 V ,如將極性結錯時,則三相電壓分別為

題目

變壓器V - V 結線,如結線正確時電壓為220 V ,如將極性結錯時,則三相電壓分別為

  1. (1) 220 、220 、380 V
  2. (2) 220 、110 、380 V
  3. (3) 110 、220 、0 V
  4. (4) 220 、0 、220 V

官方答案

(1) 220 、220 、380 V

解析

V-V(開口三角)結線中,兩台變壓器二次側線電壓在正常極性下相差120°,第三個線間電壓為兩者相量和,大小仍為220 V。若其中一台極性接反,兩電壓夾角由120°變成60°,相量和為2×220×cos30°=381 V,約380 V;另外兩個線電壓仍維持220 V。因此三相電壓成為220、220、380 V,屬於嚴重電壓不平衡,不得送電。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料