民國105年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第19題

某6 , 600 / 110 伏之變壓器,當分接頭放在6 , 900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將 二次電壓調整為115 伏時,一次分接頭應改放在

題目

某6 , 600 / 110 伏之變壓器,當分接頭放在6 , 900 伏位置時,得二次電壓為105 伏,欲將 二次電壓調整為115 伏時,一次分接頭應改放在

  1. (1) 6 , 300 伏
  2. (2) 6 , 900 伏
  3. (3) 6 , 600 伏
  4. (4) 6 , 000 伏之位置

官方答案

(1) 6 , 300 伏

解析

變壓器二次電壓與一次有效匝數成反比,設一次分接頭標稱電壓為T,則V2∝1/T。已知T1=6900V時V2=105V,欲使V2=115V,則T2=T1×(105/115)=6900×0.91304=6300V。故應將一次分接頭改放於6300伏位置,二次方可升至115伏。其餘選項經計算皆無法得到115伏之目標電壓。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料