民國105年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第34題
某變電所一次母線之短路容量為500 M V A,主變壓器為3 ψ,10 M V A,內部阻抗為7 %, 若二次母線之線電壓為11 . 4 k V,則主變二次側之…
題目
某變電所一次母線之短路容量為500 M V A,主變壓器為3 ψ,10 M V A,內部阻抗為7 %, 若二次母線之線電壓為11 . 4 k V,則主變二次側之對稱三相短路電流為
- (1) 5 , 627 安培
- (2) 2 , 000 安培
- (3) 7 , 900 安培
- (4) 10 , 000 安培
官方答案
(1) 5 , 627 安培
解析
以主變壓器容量10 MVA為基準:變壓器阻抗7%=0.07 pu,一次側電源阻抗=10/500=0.02 pu,合計0.09 pu。對稱三相短路電流 I=MVA/(√3×kV×Z)=10,000/(1.732×11.4×0.09)≈5,627安培。若忽略一次側電源阻抗,只以0.07 pu計算,會得到偏大的電流,故選5,627安培。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。