民國105年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第42題

某工廠之設備容量為170 k W ,功率因數為0 . 6 ,需量率為60 %,以兩具單相變壓器接成 V 結線供電,則每具容量應為

題目

某工廠之設備容量為170 k W ,功率因數為0 . 6 ,需量率為60 %,以兩具單相變壓器接成 V 結線供電,則每具容量應為

  1. (1) 100 K V A
  2. (2) 75 K V A
  3. (3) 167 K V A
  4. (4) 200 K V A

官方答案

(1) 100 K V A

解析

需量=設備容量×需量率=170 kW×60%=102 kW;視在功率=102 kW÷0.6=170 kVA。V結線由兩具單相變壓器供三相負載,總輸出容量為單具容量之√3倍,故單具容量=170÷1.732≈98.1 kVA,選用標準容量100 kVA。75 kVA不足,167、200 kVA則容量過大不符經濟性,故選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料