民國105年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第47題
3 ψ 4 W 11 , 400 伏特高壓用戶,其負載為1 , 200 k W 功率因數為0 . 8 ,若將功率因數提高至 1 ,則需增加之電容器容量為
題目
3 ψ 4 W 11 , 400 伏特高壓用戶,其負載為1 , 200 k W 功率因數為0 . 8 ,若將功率因數提高至 1 ,則需增加之電容器容量為
- (1) 800
- (2) 600
- (3) 900
- (4) 700 K V A R
官方答案
(3) 900
解析
無效功率補償公式 Qc=P(tanθ1-tanθ2)。功率因數0.8時,cosθ1=0.8,tanθ1=0.75;提高至1時,cosθ2=1,tanθ2=0。代入得 Qc=1,200×(0.75-0)=900 kVAR,故選3。800、700、600 kVAR 均小於所需補償量,無法將功率因數提升至1。