民國105年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第72題
低壓接戶線施工,下列敘述哪些正確?
題目
低壓接戶線施工,下列敘述哪些正確?
- (1) 裝置接戶橫木,須考慮其木紋向下,以免易於腐爛
- (2) 22 m m 2 接戶線之終端綁紮,應以2 . 6 m m 軟銅紮線為之
- (3) 連接接戶線不得跨越2 . 5 公尺以上巷道
- (4) 同一桿上之單獨接戶線以不超過4 路為原則
官方答案
(1) 裝置接戶橫木,須考慮其木紋向下,以免易於腐爛、(2) 22 m m 2 接戶線之終端綁紮,應以2 . 6 m m 軟銅紮線為之、(4) 同一桿上之單獨接戶線以不超過4 路為原則
解析
低壓接戶線施工應注意下列事項。裝置接戶橫木時,木紋應向下,使雨水不易積留於木理縫隙,減緩腐朽,故1正確。22mm²接戶線終端綁紮,依規範應使用2.6mm軟銅紮線(紮線隨接戶線截面增大而加粗),故2正確。同一電桿上之單獨接戶線以不超過4路為原則,避免過度集中影響安全與維護,故4正確。選項3錯誤:接戶線跨越巷道之限制係依道路性質與離地高度規範,並非以「2.5公尺以上巷道」作為不得跨越之條件;2.5公尺係接戶線於不通車巷道應保持之離地高度,非巷道寬度限制。故正確為1、2、4。