3 ψ 4 W 11 , 400 伏特高壓用戶,其負載為1 , 200 k W 功率因數為0 . 8 ,若將功率因數提高至 1 ,則需增加之電容器容量為

題目

3 ψ 4 W 11 , 400 伏特高壓用戶,其負載為1 , 200 k W 功率因數為0 . 8 ,若將功率因數提高至 1 ,則需增加之電容器容量為

  1. (1) 900
  2. (2) 600
  3. (3) 800
  4. (4) 700 k V A R

官方答案

(1) 900

解析

電容器容量 Qc=P(tanθ1-tanθ2)。功率因數 0.8 時,sinθ1=0.6,tanθ1=0.6/0.8=0.75;提高至 1.0 時 θ2=0,tanθ2=0。代入 P=1200 kW,Qc=1200×(0.75-0)=900 kVAR。即改善後無效電力全部由電容器供給,故選 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。