3 ψ 4 W 11 , 400 伏特高壓用戶,其負載為1 , 200 k W 功率因數為0 . 8 ,若將功率因數提高至 1 ,則需增加之電容器容量為
題目
3 ψ 4 W 11 , 400 伏特高壓用戶,其負載為1 , 200 k W 功率因數為0 . 8 ,若將功率因數提高至 1 ,則需增加之電容器容量為
- (1) 900
- (2) 600
- (3) 800
- (4) 700 k V A R
官方答案
(1) 900
解析
電容器容量 Qc=P(tanθ1-tanθ2)。功率因數 0.8 時,sinθ1=0.6,tanθ1=0.6/0.8=0.75;提高至 1.0 時 θ2=0,tanθ2=0。代入 P=1200 kW,Qc=1200×(0.75-0)=900 kVAR。即改善後無效電力全部由電容器供給,故選 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。