民國105年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第29題

常溫25 °C情況下架線,設導線重量為0 . 25 公斤/ 公尺,裝設於桿距40 公尺、等高之2 電 桿,該導線之張力為500 公斤,倘不考慮該導線之水平風壓,…

題目

常溫25 °C情況下架線,設導線重量為0 . 25 公斤/ 公尺,裝設於桿距40 公尺、等高之2 電 桿,該導線之張力為500 公斤,倘不考慮該導線之水平風壓,則該導線之弛度為

  1. (1) 0 . 3
  2. (2) 0 . 1
  3. (3) 0 . 2
  4. (4) 0 . 4 公尺

官方答案

(2) 0 . 1

解析

弛度公式 D=W·L²/(8T),其中 W 為導線單位重量(0.25 kg/m)、L 為桿距(40 m)、T 為導線張力(500 kg)。代入:D=0.25×40²/(8×500)=0.25×1600/4000=400/4000=0.1 m。題目不計水平風壓,故僅需考慮導線自重造成的垂直弛度,計算結果為 0.1 公尺。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料