常溫25 °C情況下架線,設導線重量為0 . 25 公斤/ 公尺,裝設於桿距40 公尺、等高之2 電 桿,該導線之張力為500 公斤,倘不考慮該導線之水平風壓,…
題目
常溫25 °C情況下架線,設導線重量為0 . 25 公斤/ 公尺,裝設於桿距40 公尺、等高之2 電 桿,該導線之張力為500 公斤,倘不考慮該導線之水平風壓,則該導線之弛度為
- (1) 0 . 3
- (2) 0 . 1
- (3) 0 . 2
- (4) 0 . 4 公尺
官方答案
(2) 0 . 1
解析
弛度公式 D=W·L²/(8T),其中 W 為導線單位重量(0.25 kg/m)、L 為桿距(40 m)、T 為導線張力(500 kg)。代入:D=0.25×40²/(8×500)=0.25×1600/4000=400/4000=0.1 m。題目不計水平風壓,故僅需考慮導線自重造成的垂直弛度,計算結果為 0.1 公尺。