民國105年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第72題

亭置式變壓器過電流保護,下列敘述哪些正確?

題目

亭置式變壓器過電流保護,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 過載保護熔絲作為變壓器短路及大故障電流保護
  2. (2) 後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護
  3. (3) 後援型限流熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護
  4. (4) 過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護

官方答案

(2) 後援型限流熔絲係作為變壓器短路及大故障電流保護、(4) 過載保護熔絲作為變壓器過載保護及一次側小故障電流保護

解析

亭置式變壓器的兩種熔絲各有分工:後援型限流熔絲裝於一次側,負責在變壓器內部短路及大故障電流時快速切斷,並作為二次側故障的後援;過載保護熔絲則負責變壓器過載及一次側小故障電流保護。選項1、3把兩者的功能對調,敘述錯誤,所以不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料