民國105年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第77題
支線裝置工作,下列敘述哪些錯誤?
題目
支線裝置工作,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 成型支線夾條纏繞支線上時,以長腳先絞上支線, 短腳後絞上支線較易施工
- (2) 在支線桿上,跨路支線應在對地支線之下方
- (3) 成型支線夾條可使用於原支線上,但不得超過3 次
- (4) 架設導線數增減或導線線徑轉變處雙方拉力之不平衡程度未超出電桿設計荷重時,無須做沿線路支線
官方答案
(1) 成型支線夾條纏繞支線上時,以長腳先絞上支線, 短腳後絞上支線較易施工、(2) 在支線桿上,跨路支線應在對地支線之下方、(3) 成型支線夾條可使用於原支線上,但不得超過3 次
解析
成型支線夾條纏繞時,應以短腳先絞上支線、長腳後絞,較容易施工,第1項把先後順序說反了。支線桿上跨路支線必須留有較高的跨越淨空,應裝在對地支線的上方,第2項說在下方是錯的。夾條靠波浪狀咬合握裹支線,重複絞合會使咬合變形、握裹力下降,實務上不得多次重複使用,第3項「不得超過3次」的說法錯誤。第4項所述不平衡張力未超出電桿設計荷重時,確實可免設沿線支線,為正確敘述。故錯誤者為1、2、3。