民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第32題

利用舊電纜重新裝妥送電前所作的加壓試驗為

題目

利用舊電纜重新裝妥送電前所作的加壓試驗為

  1. (1) 裝置試驗
  2. (2) 維護試驗
  3. (3) 出廠試驗
  4. (4) 核驗試驗

官方答案

(4) 核驗試驗

解析

電纜線路試驗依時機分為出廠試驗、裝置試驗、維護試驗與核驗試驗。舊電纜拆下後重新敷設,絕緣可能因彎曲、拖拉而受損,送電前必須施作核驗(加壓)試驗,確認絕緣電阻及耐壓合格才可加壓。出廠試驗由製造廠對新製品實施;裝置試驗是新設線路竣工後之試驗;維護試驗則是運轉中定期檢測,均與舊纜再利用之情境不同。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料