民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第34題
477 M C M 全鋁線損傷或斷股未達
題目
477 M C M 全鋁線損傷或斷股未達
- (1) 12
- (2) 10
- (3) 13
- (4) 11 股時,得用壓縮修補套管修補其導線強度
官方答案
(1) 12
解析
477MCM全鋁線為37股。依配電線路導線修補規範,當損傷或斷股未達12股(約總股數1/3)時,可使用壓縮修補套管恢復導線機械強度;若斷股達12股以上則應剪斷重接,不得僅以修補套管處理。其他選項數值不符規範所定之容許斷股上限。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。