民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第65題
為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?
題目
為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?
- (1) 分歧桿不吊裝開關或其他設備
- (2) 採用之器材、裝桿及施工應配合活線作業型式
- (3) 高壓線最多以不超過二回線
- (4) 裝桿器材國產化
官方答案
(1) 分歧桿不吊裝開關或其他設備、(2) 採用之器材、裝桿及施工應配合活線作業型式、(3) 高壓線最多以不超過二回線
解析
為便利活線作業,桿上裝置設計應遵循數項原則:(2)採用之器材、裝桿方式及施工均應配合所選活線作業型式,確保有足夠絕緣與隔離空間;(3)高壓線以不超過二回線為原則,回線過多會增加帶電體隔離難度與感電風險;(1)分歧桿儘量不吊裝開關或其他設備,以免設備阻礙作業動線並增加碰觸帶電體機會。選項(4)器材國產化與活線作業安全便利無直接關聯,非考量事項。