民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第76題

有關高壓電纜裝妥後之耐壓試驗,下列敍述哪些正確?

題目

有關高壓電纜裝妥後之耐壓試驗,下列敍述哪些正確?

  1. (1) 新高壓電纜裝妥送電前,應辦理出廠試驗
  2. (2) 新高壓電纜裝妥送電前,應辦理裝置試驗
  3. (3) 舊電纜重新裝妥送電前,應作核驗試驗
  4. (4) 舊電纜重新裝妥送電前,應作維護試驗

官方答案

(2) 新高壓電纜裝妥送電前,應辦理裝置試驗、(3) 舊電纜重新裝妥送電前,應作核驗試驗

解析

新電纜在製造廠完成出廠試驗後,運至現場裝妥、送電前須再做裝置試驗,以確認施工與絕緣狀況;舊電纜拆下重新裝設,因歷經拆裝與搬運,送電前應做核驗試驗。出廠試驗不是在裝妥後辦理,維護試驗也不是舊纜重裝前的名目。故選2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料