接戶線之長度規定,下列敘述哪些正確?

題目

接戶線之長度規定,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 連接接戶線之長度,自第一支持點起以60 公尺為限,其中每一架空線段不得超過20 公尺
  2. (2) 高壓接戶線之長度以30 公尺為限,不得使用連接接戶線
  3. (3) 共同接戶線以35 公尺為限
  4. (4) 單獨接戶線以25 公尺為限

官方答案

(1) 連接接戶線之長度,自第一支持點起以60 公尺為限,其中每一架空線段不得超過20 公尺、(2) 高壓接戶線之長度以30 公尺為限,不得使用連接接戶線、(3) 共同接戶線以35 公尺為限