民國106年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第9題

桿距60 M 導線重量為0 . 7 k g / M,導線扯斷張力為3600 k g,導線之安全係數為3,則該配 電線之弛度約

題目

桿距60 M 導線重量為0 . 7 k g / M,導線扯斷張力為3600 k g,導線之安全係數為3,則該配 電線之弛度約

  1. (1) 30 c m
  2. (2) 26 c m
  3. (3) 24 c m
  4. (4) 28 c m

官方答案

(2) 26 c m

解析

弛度公式 f=wL²/(8T)。導線單位重量 w=0.7 kg/m,桿距 L=60 m,扯斷張力 3600 kg,安全係數 3,故允許張力 T=3600/3=1200 kg。代入:f=(0.7×60²)/(8×1200)=(0.7×3600)/9600=2520/9600=0.2625 m=26.25 cm,約 26 cm。計算重點在先以安全係數求出工作張力,再代入拋物線近似公式求弛度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料