民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第16題

依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路設計」,主要道路十字路口、主開關場等處所之人孔 埋設,以採

題目

依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路設計」,主要道路十字路口、主開關場等處所之人孔 埋設,以採

  1. (1) A5
  2. (2) A0
  3. (3) A1
  4. (4) A3 大型人孔為宜,以利電纜敷設

官方答案

(4) A3 大型人孔為宜,以利電纜敷設

解析

依台電「地下配電線路設計」技術手冊,人孔依尺寸分為 A0、A1、A2、A3 等型,其中 A3 為大型人孔。於主要道路十字路口、主開關場、變電所出口等電纜敷設與接頭作業頻繁、迴轉與作業空間需求大之處所,宜埋設 A3 大型人孔,以利電纜布放、接頭施作及後續維護。故選 4(A3)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。