民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第29題

3ψ4W11,400/220 伏特500kVA 配電變壓器,其阻抗為5%,若一次系統阻抗不考慮時,則該變壓 器二次側三相短路電流約為

題目

3ψ4W11,400/220 伏特500kVA 配電變壓器,其阻抗為5%,若一次系統阻抗不考慮時,則該變壓 器二次側三相短路電流約為

  1. (1) 30.2
  2. (2) 16.2
  3. (3) 26.2
  4. (4) 22.2 kA

官方答案

(3) 26.2

解析

先求二次側額定電流:I = S/(√3×V_LL) = 500000/(1.732×220) ≈ 1312A = 1.312kA。忽略一次系統阻抗時,三相短路電流 Isc = I / Z% = 1.312/0.05 = 26.24kA。故約為26.2kA(選項3)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料