民國107年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第3題
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
題目
變壓器之短路試驗係測定變壓器之
- (1) 效率
- (2) 銅損
- (3) 電壓調整率
- (4) 鐵損
官方答案
(2) 銅損
解析
變壓器短路試驗係將二次側短路,一次側加低壓使繞組通過額定電流。由於外加電壓很低,鐵損可忽略,所量測的功率主要是繞組電阻造成的銅損(I²R),並可求得阻抗電壓。鐵損由開路試驗測定,效率則需同時知道鐵損與銅損。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。