為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?

題目

為了施行活線作業之方便,桿上裝置應考慮下列哪些事項?

  1. (1) 高壓線最多以不超過二回線
  2. (2) 採用之器材、裝桿及施工應配合活線作業型式
  3. (3) 裝桿器材國產化
  4. (4) 分歧桿不吊裝開關或其他設備

官方答案

(1) 高壓線最多以不超過二回線、(2) 採用之器材、裝桿及施工應配合活線作業型式、(4) 分歧桿不吊裝開關或其他設備

解析

為利活線作業施行,桿上裝置設計應予簡化並配合活線工法。高壓線以不超過二回線為原則(選項1),可避免多回線交錯增加作業風險與困難;所採器材、裝桿及施工方式均應配合活線作業型式(選項2),如選用可活線操作之器材。分歧桿不吊裝開關或其他設備(選項4)可減少桿上設備密度,提升作業空間與安全。裝桿器材國產化(選項3)與活線便利性無直接關聯。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。