民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第11題

施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成

題目

施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成

  1. (1) 45°
  2. (2) 30°
  3. (3) 90°
  4. (4) 平行

官方答案

(3) 90°

解析

施作電纜接頭前,以砂布磨粗電纜外皮時,研磨方向應與電纜軸線成90°,即沿圓周方向往復研磨,使表面形成均勻的橫向粗紋,增加與膠帶、塗料或半導電層的附著力。若與電纜平行縱向研磨,會留下連續軸向刮痕,容易形成應力集中點及沿面放電路徑,反而降低絕緣耐壓,因此不可平行,也不宜用45°或30°斜向。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料