民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第11題
施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成
題目
施作各種電纜接頭時,需使用砂布在電纜外皮磨粗,該砂布之磨粗方向應與電纜成
- (1) 45°
- (2) 30°
- (3) 90°
- (4) 平行
官方答案
(3) 90°
解析
施作電纜接頭前,以砂布磨粗電纜外皮時,研磨方向應與電纜軸線成90°,即沿圓周方向往復研磨,使表面形成均勻的橫向粗紋,增加與膠帶、塗料或半導電層的附著力。若與電纜平行縱向研磨,會留下連續軸向刮痕,容易形成應力集中點及沿面放電路徑,反而降低絕緣耐壓,因此不可平行,也不宜用45°或30°斜向。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。