民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第20題

變壓器V-V 結線,如結線正確時電壓為220V,如將極性結錯時,則三相電壓分別為

題目

變壓器V-V 結線,如結線正確時電壓為220V,如將極性結錯時,則三相電壓分別為

  1. (1) 220、220、 380V
  2. (2) 220、110、380V
  3. (3) 220、0、220V
  4. (4) 110、220、0V

官方答案

(1) 220、220、 380V

解析

V-V結線正常時,兩台變壓器二次側電壓相位相差120°,三線間電壓均為220V。若其中一台極性接反,該相電壓相位反轉180°,兩電壓間夾角變成60°,合成電壓為2×220×cos30°=√3×220≒381V,其餘兩線間仍為220V,故三相電壓為220、220、380V,可據此判斷結線錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料