民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第48題
某變電所一次母線之短路容量為500MVA,主變壓器為3 ψ,10MVA,內部阻抗為7%,若二次 母線之線電壓為11.4kV,則主變二次側之對稱三相短路電流為
題目
某變電所一次母線之短路容量為500MVA,主變壓器為3 ψ,10MVA,內部阻抗為7%,若二次 母線之線電壓為11.4kV,則主變二次側之對稱三相短路電流為
- (1) 2,000 安培
- (2) 7,900 安培
- (3) 10,000 安培
- (4) 5,627 安培
官方答案
(4) 5,627 安培
解析
以10MVA為基準,一次母線短路容量500MVA換算阻抗為10/500=0.02pu,主變壓器阻抗0.07pu,兩者串聯合計0.09pu。二次側基準電流I_B=10,000kVA/(√3×11.4kV)≈506A,對稱三相短路電流I_sc=I_B/0.09≈5,627A。因此選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。