民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第59題
若比流器之額定為300/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,200 安培以上時瞬時跳 脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於
題目
若比流器之額定為300/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,200 安培以上時瞬時跳 脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於
- (1) 60 安培
- (2) 30 安培
- (3) 10 安培
- (4) 20 安培之電流分接頭
官方答案
(4) 20 安培之電流分接頭
解析
比流器(CT)額定 300/5 A,表示一次側 300 A 對應二次側 5 A,變流比 = 300 ÷ 5 = 60。當一次側故障電流達 1200 A 時,二次側電流 Is = 1200 ÷ 60 = 20 A(或 1200 × 5/300 = 20 A)。過流電驛之瞬時跳脫元件係依二次側電流標置,故分接頭應設於 20 安培,方能在一次側 1200 A 時確實動作跳脫斷路器。其餘 10、30、60 安培分接頭分別對應一次側 600 A、1800 A、3600 A,無法於 1200 A 精確整定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。