民國107年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第69題
依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路維護」,低壓孔蓋漏電防範措施,下列敘述哪些正確?
題目
依據台灣電力公司技術手冊「地下配電線路維護」,低壓孔蓋漏電防範措施,下列敘述哪些正確?
- (1) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部10 公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP 絕緣積層板加強隔離
- (2) 孔內電纜或接頭於施工後,應確實將 低壓電纜及接頭往下壓,以避免導線鼓起碰觸孔蓋破皮漏電
- (3) 既設線路未符合者應檢討改善線路或接頭裝置,若有困難者則至少離手孔蓋架底部15 公分以上,並在電纜及手孔蓋間,使用FRP 絕緣積層板加強隔離
- (4) 新增設電纜接頭,應採用預張式或灌膠式接頭,不得採用綁紮式接頭
官方答案