民國108年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第18題

依據「輸配電設備裝置規則」,477 MCM 全鋁線沿道路裝設時,其最大使用張力之荷重安全係數 為

題目

依據「輸配電設備裝置規則」,477 MCM 全鋁線沿道路裝設時,其最大使用張力之荷重安全係數 為

  1. (1) 3.5
  2. (2) 3.0
  3. (3) 2.0
  4. (4) 2.5

官方答案

(4) 2.5

解析

依「輸配電設備裝置規則」有關架空線路導線最大使用張力之規定,導線之最大使用張力其荷重安全係數,銅線、鋼線、鋼心鋁線及鋁合金線為2.0;「其他導線(即全鋁線 AAC)」為2.5。本題477 MCM 全鋁線屬全鋁線,沿道路裝設並不改變材質所致之安全係數,仍適用全鋁線之2.5。故選項4正確。選項1之3.5、選項2之3.0、選項3之2.0分別對應不同導線或特殊情形,非本題全鋁線之值。答題須記憶:全鋁線安全係數2.5、鋼心鋁線等為2.0。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料