民國108年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第56題

3ψ 4W 11.4kV 配電線路末端集中負載3000kVA,pf=0.8 落後,配電線阻抗(0.2+j0.6)Ω,則其壓 降為

題目

3ψ 4W 11.4kV 配電線路末端集中負載3000kVA,pf=0.8 落後,配電線阻抗(0.2+j0.6)Ω,則其壓 降為

  1. (1) 1.6%
  2. (2) 1.4%
  3. (3) 2%
  4. (4) 1.2%

官方答案

(4) 1.2%

解析

三相四線11.4kV供電,負載3000kVA、功率因數0.8落後。線電流I=3000kVA/(√3×11.4kV)≒151.9A;每相電壓VN=11.4kV/√3≒6582V。每相壓降=I(Rcosθ+Xsinθ)=151.9×(0.2×0.8+0.6×0.6)=151.9×0.52≒79V。壓降率=79÷6582×100%≒1.2%,故選4。1.6%、1.4%、2%等數值均為高估。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料