民國108年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第68題
下列哪些開關適用於地下配電室?
題目
下列哪些開關適用於地下配電室?
- (1) 電力保險絲開關
- (2) 亭置式自動線路開關
- (3) 熔絲鏈開關
- (4) 限流熔絲開關
官方答案
(1) 電力保險絲開關、(2) 亭置式自動線路開關、(4) 限流熔絲開關
解析
地下配電室空間封閉、潮濕且不易檢修,採用的開關須為全密封、適合亭置式箱體的型式。電力保險絲開關(PFS)常與亭置式變壓器搭配作為保護;亭置式自動線路開關具遙控與自動復閉功能,是地下配電室的主流設備;限流熔絲開關可快速切斷短路電流、降低故障能量,亦適用。熔絲鏈開關屬桿上開放式設備,帶電部位裸露,不適合地下配電室,故不選 3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。