民國108年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第9題

桿上變壓器6.9kV-120/240V,50kVA,其二次額定電流為

題目

桿上變壓器6.9kV-120/240V,50kVA,其二次額定電流為

  1. (1) 208A
  2. (2) 623A
  3. (3) 184A
  4. (4) 360A

官方答案

(1) 208A

解析

變壓器容量為50kVA,二次側採120/240V三線式,其額定電流以全繞組電壓240V計算:I=P/V=50,000/240≒208.3A,約為208A。三線式係以240V供應全部容量,故不能以120V代入計算;一次側6.9kV僅影響一次額定電流,與本題所求的二次額定電流無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料