民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第11題

高壓交連PE 風雨線477MCM 在中角度(16°~60°)轉彎桿,應使用

題目

高壓交連PE 風雨線477MCM 在中角度(16°~60°)轉彎桿,應使用

  1. (1) 裝腳礙子
  2. (2) 柱型礙子縱式排列
  3. (3) 懸垂礙子及拉線夾板作縱式
  4. (4) 懸垂礙子及拉線夾板作橫式裝桿固定

官方答案

(4) 懸垂礙子及拉線夾板作橫式裝桿固定

解析

高壓交連PE風雨線截面大、張力高,在16°~60°的中角度轉彎桿上,單靠裝腳礙子無法承受側向張力,必須採用懸垂礙子配合拉線夾板,並以橫式裝桿方式固定,使導線張力平均分布於橫擔兩側,避免礙子斷裂或導線滑脫。小角度轉彎因側向分力較小,才可使用裝腳礙子;縱式排列無法有效承擔中角度所產生的橫向拉力。故選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料