民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科

第13題

受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以 計量電度時,其最適當之比流器額定為

題目

受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以 計量電度時,其最適當之比流器額定為

  1. (1) 200/5A
  2. (2) 400/5A
  3. (3) 50/5A
  4. (4) 800/5A

官方答案

(3) 50/5A

解析

三相負載電流公式 I=P/(√3×V×cosθ),代入P=1,000kW、V=11.4kV、cosθ=1,得I=1,000/(1.732×11.4×1)≒50.6A。比流器一次側額定電流應與實際負載電流相當,過大則二次電流太小、計量誤差增加,過小則過載。四個選項中50/5A最接近50.6A,200/5A、400/5A、800/5A均遠大於負載電流,會使計量靈敏度不足。故選項3最適當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料