民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第13題
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以 計量電度時,其最適當之比流器額定為
題目
受電電壓為三相11.4kV,契約容量為1,000kW,功率因數為1 之高壓用戶,裝設附變比器電表以 計量電度時,其最適當之比流器額定為
- (1) 200/5A
- (2) 400/5A
- (3) 50/5A
- (4) 800/5A
官方答案
(3) 50/5A
解析
三相負載電流公式 I=P/(√3×V×cosθ),代入P=1,000kW、V=11.4kV、cosθ=1,得I=1,000/(1.732×11.4×1)≒50.6A。比流器一次側額定電流應與實際負載電流相當,過大則二次電流太小、計量誤差增加,過小則過載。四個選項中50/5A最接近50.6A,200/5A、400/5A、800/5A均遠大於負載電流,會使計量靈敏度不足。故選項3最適當。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。