民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第33題
屋外供電線路之鋼套電桿,需個別施行接地,其接地電阻不得大於
題目
屋外供電線路之鋼套電桿,需個別施行接地,其接地電阻不得大於
- (1) 10Ω
- (2) 25Ω
- (3) 75Ω
- (4) 100Ω
官方答案
(4) 100Ω
解析
依據「輸配電設備裝置規則」(原屋外供電線路裝置規則)規定,鋼套電桿(鋼筋混凝土電桿)之鋼筋及金屬附件應施行接地;若為「個別施行接地」,其接地電阻不得大於 100 歐姆。若同一路線之連續電桿,得每隔數基施行接地,其電阻不得大於 25 歐姆。題目明定「需個別施行接地」,故適用 100Ω 之上限,目的在使感應電壓有低阻抗通路入地,防止危及人員安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。