民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第43題
桿上變壓器之電壓分接頭為6900V,測得二次電壓為105V,若分接頭改為6300V,則二次電壓變 為
題目
桿上變壓器之電壓分接頭為6900V,測得二次電壓為105V,若分接頭改為6300V,則二次電壓變 為
- (1) 118V
- (2) 112V
- (3) 109V
- (4) 115V
官方答案
(4) 115V
解析
變壓器二次電壓與一次分接頭電壓成反比,公式為 V2=V2′×(V分接′/V分接),亦即分接頭電壓降低時,二次電壓升高。代入:原分接頭6900V時二次電壓105V,改為6300V後,V2=105×6900/6300=105×1.0952≈115V。因此二次電壓變為115V,選項4正確。選項1的118V、選項2的112V、選項3的109V,均與105×6900/6300≈115V的計算結果不符。