民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第53題
單相負載75kVA,三相負載40kVA,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110/220V)方式,其 額定容量(kVA)之選用,何者為宜
題目
單相負載75kVA,三相負載40kVA,採用二具單相變壓器燈力併供(三相四線110/220V)方式,其 額定容量(kVA)之選用,何者為宜
- (1) 75-75
- (2) 50 -25
- (3) 25-25
- (4) 100-25
官方答案
(4) 100-25
解析
燈力併供採 V-V 接線,三相動力負載 40kVA 由兩具變壓器分擔,每具約負擔 40/√3 ≒ 23.1kVA。燈用變壓器除分擔約 23.1kVA 外,尚須承擔單相燈負載 75kVA,合計約 98.1kVA,故選用 100kVA;另一具僅需約 23.1kVA,選用 25kVA。因此以 100-25 組合最適宜,既能涵蓋負載又不致過度浪費容量。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。