民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第57題
額定電壓為100V 容量為250 W 之電熱器二個併聯後加120V 電源,則二電熱器消耗電力共約為
題目
額定電壓為100V 容量為250 W 之電熱器二個併聯後加120V 電源,則二電熱器消耗電力共約為
- (1) 940
- (2) 720
- (3) 250
- (4) 500 W
官方答案
(2) 720
解析
電熱器可視為純電阻,電阻 R=V²/P=100²/250=40Ω。二個併聯後總電阻 R=40/2=20Ω。改接 120V 電源,總消耗功率 P=V²/R=120²/20=14400/20=720W。每個電熱器實際承受 120V,功率為 120²/40=360W,二個合計 720W,較額定的 500W 為高,故不可長時間超壓使用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。