民國108年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第68題
一變壓器供電給甲、乙兩用戶,甲用戶最高負載為80kW,乙用戶最高負載為100kW,變壓器之 最高負載為130kW,求其參差因數及重合因數=?
題目
一變壓器供電給甲、乙兩用戶,甲用戶最高負載為80kW,乙用戶最高負載為100kW,變壓器之 最高負載為130kW,求其參差因數及重合因數=?
- (1) 重合因數=0.722
- (2) 重合因數=7.22
- (3) 參差因數=1.385
- (4) 參差因數=0.385
官方答案
(1) 重合因數=0.722、(3) 參差因數=1.385
解析
參差因數=各用戶最高負載之和÷變壓器最高負載=(80+100)÷130=180÷130≒1.385;重合因數=變壓器最高負載÷各用戶最高負載之和=130÷180≒0.722。兩者互為倒數,乘積為1。故選項1、3正確;選項2的7.22 為小數點錯置,選項4的0.385 係以1.385 誤減1 所得。