民國109年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第36題
依據「輸配電設備裝置規則」,477 MCM 全鋁線沿道路裝設時,其最大使用張力之荷重安全係數 為
題目
依據「輸配電設備裝置規則」,477 MCM 全鋁線沿道路裝設時,其最大使用張力之荷重安全係數 為
- (1) 2.0
- (2) 3.5
- (3) 2.5
- (4) 3.0
官方答案
(3) 2.5
解析
依「輸配電設備裝置規則」,架空導線架設時,須依使用場所規定最大使用張力的荷重安全係數,以保留足夠強度餘裕,承受風壓、振動及溫度變化。477 MCM 全鋁線沿道路裝設時,安全係數取2.5,亦即最大使用張力不得超過導線破壞強度的1/2.5(約40%)。安全係數愈大,容許張力愈小、線路愈安全;本題場所為沿道路,故採2.5。