民國109年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科

第7題

單相6.9kV、120/240V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900V 位置,測得二次電壓為112V 時,其 電源電壓為

題目

單相6.9kV、120/240V 桿上變壓器,若電壓分接頭在6900V 位置,測得二次電壓為112V 時,其 電源電壓為

  1. (1) 6540V
  2. (2) 6440V
  3. (3) 6740V
  4. (4) 6640V

官方答案

(2) 6440V

解析

變壓器電壓分接頭在6900V,二次側額定120/240V,故一次側對二次側120V繞組之匝比為6900÷120=57.5。匝比固定時二次電壓與一次電壓成正比,實測二次電壓112V,則一次電源電壓V₁=112×57.5=6440V。量得二次電壓偏低,表示電源電壓低於6900V,答案為6440V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料