民國109年 第2梯次 配電線路裝修甲級 學科
第74題
目前台灣電力公司使用之高壓交連PE 風雨線之被覆體,下列敘述哪些正確?
題目
目前台灣電力公司使用之高壓交連PE 風雨線之被覆體,下列敘述哪些正確?
- (1) 長時間可承受90 °C之導體溫度
- (2) 緊供時可承受130°C之導體溫度
- (3) 長時間可承受110°C之導體溫度
- (4) 緊供時可承受250°C之導體溫度
官方答案
(1) 長時間可承受90 °C之導體溫度、(2) 緊供時可承受130°C之導體溫度
解析
台電高壓交連PE(XLPE)風雨線之被覆體耐熱特性為:長時間連續運轉可承受導體溫度90°C,緊急供電(短時過載)時可承受130°C。250°C是短路故障瞬間的容許溫度,並非緊供溫度;110°C亦非其長時間容許溫度。故選1、2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。