民國109年 第3梯次 配電線路裝修甲級 學科
第13題
高壓電纜遮蔽層之接地應
題目
高壓電纜遮蔽層之接地應
- (1) 不限處所
- (2) 僅限於終端處
- (3) 在終端及直線接頭處
- (4) 僅限於直線接頭處
官方答案
(3) 在終端及直線接頭處
解析
高壓電纜之遮蔽層(銅帶或銅線)作用在於拘束電場、提供故障電流回路並降低護套電位。為使感應電壓與故障電流有良好通路,避免接地電位差危及人員及設備,遮蔽層在電纜終端及直線接頭處均須接地。只在終端或只在直線接頭接地,會使另一處遮蔽層浮動而產生感應電位;完全不限制處所更不符規定。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。